Comment améliorer l'étanchéité de la cloison pare-feu au niveau des tiges de commandes ?
Règles du forum
Si votre sujet consiste en une recherche d'informations, formulez un titre sous le mode interrogatif.
Ceci est un lien cliquable : Donnez des titres compréhensibles et précis à vos sujets !
Si votre titre laisse croire que vous allez donner des informations alors que vous en demandez, votre sujet sera supprimé.
Les modifications de titres (et de textes) se font avec "EDITER" qui se trouve pendant un certain temps en haut à droite de vos messages.
Si votre sujet consiste en une recherche d'informations, formulez un titre sous le mode interrogatif.
Ceci est un lien cliquable : Donnez des titres compréhensibles et précis à vos sujets !
Si votre titre laisse croire que vous allez donner des informations alors que vous en demandez, votre sujet sera supprimé.
Les modifications de titres (et de textes) se font avec "EDITER" qui se trouve pendant un certain temps en haut à droite de vos messages.
-
- Messages : 103
- Inscription : 12 juil. 2011, 23:18
Comment améliorer l'étanchéité de la cloison pare-feu au niveau des tiges de commandes ?
Bonjour à tous,
Je cherche à améliorer l'étanchéité de la cloison pare-feu d'un Savannah, et la brèche principale se situe au niveau des passages de tige de commande de gaz.
Il y a actuellement une sorte de balai, d'un seul côté pour chaque tige, dont l’efficacité semble douteuse vu qu'il reste équivalemment d'un petit doigt de jour !
Quelles solutions avez vous éventuellement utilisées ? Je sais que certains utilisent des sortes de "soufflet" mais je ne trouve pas de lien pour acheter ou fabriquer. Ou toute autre idée m'intéresse.
Je suis preneur de vos retours sur vos appareils,
Merci !
Je cherche à améliorer l'étanchéité de la cloison pare-feu d'un Savannah, et la brèche principale se situe au niveau des passages de tige de commande de gaz.
Il y a actuellement une sorte de balai, d'un seul côté pour chaque tige, dont l’efficacité semble douteuse vu qu'il reste équivalemment d'un petit doigt de jour !
Quelles solutions avez vous éventuellement utilisées ? Je sais que certains utilisent des sortes de "soufflet" mais je ne trouve pas de lien pour acheter ou fabriquer. Ou toute autre idée m'intéresse.
Je suis preneur de vos retours sur vos appareils,
Merci !
- upwego
- Messages : 548
- Inscription : 21 mai 2018, 21:03
- Localisation : Pays de Loire
Re: Comment améliorer l'étanchéité de la cloison pare-feu au niveau des tiges de commandes ?
Tu peux peut-être utiliser ce genre de produits,
en encastrant la base à travers ta découpe, et en ajustant le petit diamètre de sortie à celui de ta tige (+ un petit jeu pour un glissement facile)
Le caoutchouc reste solidaire du panneau, la tige glisse à travers.
https://fr.rs-online.com/web/p/soufflet ... k/8288113/
en encastrant la base à travers ta découpe, et en ajustant le petit diamètre de sortie à celui de ta tige (+ un petit jeu pour un glissement facile)
Le caoutchouc reste solidaire du panneau, la tige glisse à travers.
https://fr.rs-online.com/web/p/soufflet ... k/8288113/
- jplandez
- Messages : 2768
- Inscription : 26 juil. 2011, 20:47
- Localisation : France - Provence-Alpes-Côte d'Azur
Re: Comment améliorer l'étanchéité de la cloison pare-feu au niveau des tiges de commandes ?
Il existe aussi des tas de soufflets pour vérins. Plus ou moins longs, de tous diamètres.
Souvent utilisés sur les vérins de machine-outils. (avec gogle, on doit trouver).
A mon avis, il faudrait que le soufflet n'aie pas besoin de glisser (assez long).
Souvent utilisés sur les vérins de machine-outils. (avec gogle, on doit trouver).
A mon avis, il faudrait que le soufflet n'aie pas besoin de glisser (assez long).
-
- Messages : 371
- Inscription : 21 janv. 2016, 20:10
- Localisation : Angers
Re: Comment améliorer l'étanchéité de la cloison pare-feu au niveau des tiges de commandes ?
Personnellement je ne préconiserais pas de caoutchouc pour une traversée de pare-feu ! Pour rappel, le caoutchouc c'est M3, autant dire ça n'arrête pas la flamme ni même la chaleur. Même un caoutchouc de silicone ça ne resiste qu'a 300°C.
Peut-être regarder ce qui se fait sur les voiture de compétiton :
https://www.oreca-store.com/isolant-the ... u-dei.html
Résistance au feu +1000°C en radiant et +650°C en contact direct.
Le revêtement étant souple, je pense que tu pourrais percer un trou juste au diamètre monté avec une traversé en inox (http://contrails.free.fr/engine_cpf.php).
Il existe un produit qui a été présenté dans un vol moteur je crois qui est aussi très efficace, dans le même style que l'isolant thermique de chez oreca, je vais essayer de retrouver ça.
Peut-être regarder ce qui se fait sur les voiture de compétiton :
https://www.oreca-store.com/isolant-the ... u-dei.html
Résistance au feu +1000°C en radiant et +650°C en contact direct.
Le revêtement étant souple, je pense que tu pourrais percer un trou juste au diamètre monté avec une traversé en inox (http://contrails.free.fr/engine_cpf.php).
Il existe un produit qui a été présenté dans un vol moteur je crois qui est aussi très efficace, dans le même style que l'isolant thermique de chez oreca, je vais essayer de retrouver ça.
Mieux vaut être en bas avec l'envie d'être en haut que le contraire...
-
- Messages : 371
- Inscription : 21 janv. 2016, 20:10
- Localisation : Angers
Re: Comment améliorer l'étanchéité de la cloison pare-feu au niveau des tiges de commandes ?
J'ai retrouvé le produit en question : le DIAFIREWALL de chez DIATEX
Résiste à une flamme vive de 1100°C pendant 4 min.
https://www.diatex.com/fr/categorie/div ... afirewall/
Résiste à une flamme vive de 1100°C pendant 4 min.
https://www.diatex.com/fr/categorie/div ... afirewall/
Mieux vaut être en bas avec l'envie d'être en haut que le contraire...
- Claude Nowak
- Messages : 2888
- Inscription : 15 janv. 2014, 21:11
Re: Comment améliorer l'étanchéité de la cloison pare-feu au niveau des tiges de commandes ?
J ai mis sur ma cloison pare feu le produit Oreca dont parle Chantel. J ai bouché tous les petits trous avec du mastic réfractaire qui tient 1100°. Il ne faut absolument pas qu il y ait le moindre petit passage : en cas de feu côté moteur, la flamme passerait par le trou en question et ça ferait une sorte de chalumeau.
Alors, pour ton problème de tige, tu dois le calfeutrer un max, mais comme la tige doit glisser, l étanchéité ne sera jamais parfaite.
Sur mon Nynja, j ai mis une gaine et un câble qui actionne les gaz. Donc facile à calfeutrer.
Alors, pour ton problème de tige, tu dois le calfeutrer un max, mais comme la tige doit glisser, l étanchéité ne sera jamais parfaite.
Sur mon Nynja, j ai mis une gaine et un câble qui actionne les gaz. Donc facile à calfeutrer.
-
- Messages : 89
- Inscription : 03 août 2018, 14:39
Re: Comment améliorer l'étanchéité de la cloison pare-feu au niveau des tiges de commandes ?
Un peu d'inspiration : http://contrails.free.fr/engine_cpf.php
Perso j'ai mis du 3M Fire barrier 2000+ sur mon Coyote.
Perso j'ai mis du 3M Fire barrier 2000+ sur mon Coyote.
- stol
- Messages : 306
- Inscription : 23 août 2011, 20:24
Re: Comment améliorer l'étanchéité de la cloison pare-feu au niveau des tiges de commandes ?
Bonjour.
Quelqu'un a t'il utilisé les mousses expansives coupe feu souvent utilisées dans le bâtiment? Qu'en pensez vous?
Quelqu'un a t'il utilisé les mousses expansives coupe feu souvent utilisées dans le bâtiment? Qu'en pensez vous?
Mille pilotes, mille machines, mille passions; 1 seul ciel.